#6 |
|
Читатель
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 43
![]() |
по температуре обратки. любой современный котел имеет соответствующие настройки.
небольшой личный опыт: около 8 лет назад монтировал со на основе теплового насоса (тн) кавитационного типа. автоматика присутствовала у него: при достижении заданной температуры сам тепловой насос (15 квт) отключался, но циркуляционный насос (почему-то) продолжал работать постоянно, гоняя воду по теплым полам. я переключил циркуляционный насос на параллельную работу с тепловым насосом. как результат: тепловой насос стал включаться (потреблять электроэнергию) в три раза реже. при сохранении того же теплового режима в помещении |
|
|