Цитата:
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Объясняю: у термостата, с нормально разомкнутыми контактами, контакты разомкнуты до достижения температуры заданной на термостате. Если вы зажигаете горелку или что-то другое, температура в трубах растет и по достижении температуры термостата произойдет замыкание контактов и включение насоса. Да, разумеется термостат надо установить на подающую трубу ближе к котлу. После того, как температура теплоносителя опустится до температуры выключения термостата он выключится и разомкнет свои контакты, тем самым насос обесточиться до следующего раза. Так надеюсь понятней ?
Термостат представленный мной биметаллический, он настроен на одну температуру изготовителем и имеет отличия по напряжению, току, виду контактов, способу крепления и температуре.
Мне изначально понятна работа регулируемого термостата, Вы же предлагаете термостат с фиксированной температурой включения, и неизвестным гистеризисом, то есть он будет всегда подавать сигнал на включение циркуляционного насоса при достижении температуры теплоносителя 60 С?
Joshual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:02   #2
MeGaHoT
Активный пользователь
 
Аватар для MeGaHoT
 
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 53
MeGaHoT на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Мне изначально понятна работа регулируемого термостата, Вы же предлагаете термостат с фиксированной температурой включения, и неизвестным гистеризисом, то есть он будет всегда подавать сигнал на включение циркуляционного насоса при достижении температуры теплоносителя 60 С?
Ну почему же гистерезис не известен? Есть документация производителя. В остальном так. Может я чего-то не понимаю.
MeGaHoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:05   #3
Joshual
Читатель
 
Аватар для Joshual
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 47
Joshual на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Ну почему же гистерезис не известен? Есть документация производителя. В остальном так. Может я чего-то не понимаю.
Насколько я понимаю вопрос , его не устраивает постоянная работа циркуляционника, скорее всего из за повышения температуры в помещении, я предложил ему регулируемый термостат, то есть с возможностью изменения заданных параметров, например днем на улице потеплело, температуру на термостате понизили, насос включился при 30 °С, вечером холодает, соответственно температуру повысили, насос включился при 60 °С.
Joshual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:17   #4
MeGaHoT
Активный пользователь
 
Аватар для MeGaHoT
 
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 53
MeGaHoT на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю вопрос , его не устраивает постоянная работа циркуляционника, скорее всего из за повышения температуры в помещении, я предложил ему регулируемый термостат, то есть с возможностью изменения заданных параметров, например днем на улице потеплело, температуру на термостате понизили, насос включился при 30 °С, вечером холодает, соответственно температуру повысили, насос включился при 60 °С.
Можно конечно и так, но зачем?Во-первых сильно усложняем. Во-вторых смысл включать насос при температуре 30 градусов? В-третьих, бесконтрольное включение выключение насоса может привести к печальным последствиям, это не кто оспаривать не станет. У меня пока еще стоит дровяной котел, вот-вот заменю на газовый. Первое время его также разогревали, доводили температуру до 60-70, а после включали насос. Потом надоело это и не выключали.
Если не нравится потребляемая энергия в момент бездействия котла тогда надо иметь ввиду работы по замене насоса + сам насос. Это окупит все затраты на эл. энергию.

Да, кстати, насос у меня в доме подключен через компьютерный блок бесперебойного питания. Это позволяет котлу спокойно доесть топливо при выключении сети, а в случае её долгого выключения производить ручной запуск насоса от аккумуляторов на пару минут. Этого достаточно "прогнать" теплоноситель по трубам и не дать закипеть котлу.
MeGaHoT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
//Analytics