#1 |
|
Гуру
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
![]() |
Согласен.Подача воды из водоема-сухой ход практически исключен.А когда насос должен выключаться?Рабочее давление у него довольно слабое.Он ориентирован на обьем.Просто обьясните,как Вы хотите,что бы работала автоматика?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Гуру
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
![]() |
У этой серии очень небольшой напор.Максимум до двух атм.В чем задача автоматики-отключать насос или защита от сухого хода?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
![]() |
задача насоса работать в автоматическом режиме
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
![]() |
В Вашем случае лучше ставить частотный преобразователь иначе - это реле низкого давления плюс БОЛЬШОЙ гидроаккумулятор и еще куча разный проблем. То на то выйдет. А с частотником можно под любую задачу подстроится.
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
![]() |
можете предоставить ссылку или название частотника?
и как его подключить к насосу? |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
![]() |
Да без проблем, смотрите:https://www.youtube.com/watch?v=VsvgRFvFX_s
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
![]() |
Но по хорошему, лучше обратиться к специалистам и они вам все настроят так как нужно да еще и на обслуживание возьмут ( если нормальная контора). Да и все шансы есть дорогостоящее оборудование не ушатать.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Слушатель
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 21
![]() |
Rabinovich не несите пургу, какой частотник? Вы напор насоса видели? Для начала нужно точно знать задачу насоса а уже потом умничать и что то советовать.
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
![]() |
нужно чтоб автоматика отключала насос при достижении верхнего заданного давления.
как пример: где то в системе полива перекрыли пару точек водоразбора, давление на остальных участках (хоть и не сильно) начнет повышаться и помимо этого начнет больше подавать воды чем нужно. всего этого нужно избежать. забыл уточнить, что будет установлено параллельно несколько таких насосов (планируется) |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Слушатель
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 21
![]() |
А вы уверенны что насосы NF вам подойдут? Там даже для капельного полива маловато давления.
|
|
|
|