Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Автоматика к насосам

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.04.2016, 09:40   #1
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию Реле давления PS-II-15

регулировка реле давления PS-II-15!!!!
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 10:02   #2
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию

Для того чтобы поменять давление включения и выключения насоса нам понадобится открыть черную крышечку, где мы увидим 2 регулировочные гайки (большая пружина, зажатая гайкой и маленькая пружина).
При закручивании гайки (по часовые стрелки) большой пружины увеличится давление включения насоса, а также выключение. Заводская настройка 1.4-включение, 2.8-выключение.
При закручивании гайки большой пружины на 3-4 оборота мы получим примерно давление 1.8 включение, 3.2 выключения.
При закручивании, откручивание гайки маленькой пружины будет меняется только давление выключения насоса. Заводская настройка 1.4-включение, 2.8-выключение. Если мы закрутим гайку (маленькой пружины) по часовые стрелки на 3 оборота, то включение будет- 1.4, а выключение станет примерно 3.2.
Разница между включением и выключением насоса должна быть разница в 1 бар
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:59   #3
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию

Видео https://youtu.be/TFtvi1wd-YY
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 08:21   #4
vovavova
Знаток
 
Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 375
vovavova на пути к лучшему
По умолчанию

Подскажите,пожалуйста,если разница между давлениями вкл. и выкл.должна быть 1бар,почему завод устанавливает 1,4?
vovavova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 08:24   #5
andreyka
Гуру
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
andreyka на пути к лучшему
По умолчанию

Потому,что так сказал chuvak!Chuvak сказал-chuvak сделал!
andreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:51   #6
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovavova Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,если разница между давлениями вкл. и выкл.должна быть 1бар,почему завод устанавливает 1,4?
1.4 включение.
В бак закачивают воздух 1.5бар, вода выходит из мембраны потому что на нее давит воздух 1.5бар, когда вся вода выйдет из бака, включится насос 1.4бар.
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:52   #7
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovavova Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,если разница между давлениями вкл. и выкл.должна быть 1бар,почему завод устанавливает 1,4?
Если разница между включением и выключением будет маленькая, насос буде очень часто включатся и выключатся, что приведёт к поломке насоса ,и реле давление.
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 08:40   #8
vovavova
Знаток
 
Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 375
vovavova на пути к лучшему
По умолчанию

Я правильно понимаю,что разница в 1 бар. не строгая и ее можно в некоторых случаях изменять под конкретную задачу?
vovavova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 09:29   #9
chuvak
Продвинутый
 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 98
chuvak на пути к лучшему
По умолчанию

минимум 0.9 бар.!!!!!!!!!!!! для этой автоматики!
chuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 07:56   #10
vovavova
Знаток
 
Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 375
vovavova на пути к лучшему
По умолчанию

А максимум?
vovavova вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +2.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
//Analytics