21.12.2016, 16:01 | #1 |
Читатель
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 30
|
Подключение разных насосов параллельно
перед котлом в системе стоит на обратке bps 25/40. Есть wilo rs 30/4. Можно их запараллелить? Цель: разгрузить 25/40, сейчас на 3-ей скорости постоянно. Ну и чтобы работало если сломается один
|
21.12.2016, 16:01 | #2 |
Активный пользователь
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 52
|
поставьте лучше последовательно или придётся обратными клапанами развязать. Ну и скорость поменьше поставьте если оба работать будут...
|
21.12.2016, 16:02 | #3 |
Читатель
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 30
|
А если один сломается или сгорит, при последовательном отключении, второму мощности силы продавить теплоноситель? Система закрытая, ТТ котел, чтобы не взорвалось...
|
21.12.2016, 16:03 | #4 |
Активный пользователь
Регистрация: 17.09.2015
Сообщений: 53
|
с твердотопом лучше не рисковать лучше не рисковать...
|
21.12.2016, 16:04 | #5 |
Читатель
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 30
|
так как все таки лучше - последовательно? или параллельно с обратными клапанами?
|
21.12.2016, 16:06 | #6 |
Читатель
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 35
|
|
21.12.2016, 16:06 | #7 |
Читатель
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 30
|
ясно. спасибо. буде пробовать
|
22.12.2016, 15:34 | #8 |
Гуру
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
|
У WILO есть спаренные параллельно насосы для циркуляции.Я думаю,что это правильно,потому что спаренных последовательно не встречал.
|
23.12.2016, 17:50 | #9 |
Гуру
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
|
Есть.Но спарены они параллельно.
|
24.12.2016, 11:22 | #10 |
Продвинутый
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 92
|
люди подскажите. стоит циркуль wilo 25/4 уже четвертый год. сейчас при работе начал потрескивать? что это может быть и как самому это можно исправить?
|