06.02.2017, 12:53 | #31 |
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
|
В Вашем случае лучше ставить частотный преобразователь иначе - это реле низкого давления плюс БОЛЬШОЙ гидроаккумулятор и еще куча разный проблем. То на то выйдет. А с частотником можно под любую задачу подстроится.
|
06.02.2017, 13:02 | #32 |
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
|
можете предоставить ссылку или название частотника?
и как его подключить к насосу? |
06.02.2017, 13:45 | #33 |
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
|
Да без проблем, смотрите:https://www.youtube.com/watch?v=VsvgRFvFX_s
|
06.02.2017, 16:40 | #34 |
Активный пользователь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 60
|
Но по хорошему, лучше обратиться к специалистам и они вам все настроят так как нужно да еще и на обслуживание возьмут ( если нормальная контора). Да и все шансы есть дорогостоящее оборудование не ушатать.
|
06.02.2017, 17:11 | #35 |
Слушатель
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 21
|
Rabinovich не несите пургу, какой частотник? Вы напор насоса видели? Для начала нужно точно знать задачу насоса а уже потом умничать и что то советовать.
|
06.02.2017, 17:13 | #36 |
Слушатель
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 21
|
Конкретней пожалуйста: что делает насос? Если Вам это действительно нужно и вы не троль и не пишете аби писать.
|
06.02.2017, 17:24 | #37 |
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
|
насос нужен для подачи воды из одного водоема на систему полива. в водоеме вода очищается и перекачивается уже непосредственнно на полив. перекачивать нужно в больших объемах но напор необязательно большой нужен
|
06.02.2017, 19:13 | #38 |
Гуру
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 743
|
Согласен.Подача воды из водоема-сухой ход практически исключен.А когда насос должен выключаться?Рабочее давление у него довольно слабое.Он ориентирован на обьем.Просто обьясните,как Вы хотите,что бы работала автоматика?
|
07.02.2017, 09:39 | #39 |
Слушатель
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 21
|
нужно чтоб автоматика отключала насос при достижении верхнего заданного давления.
как пример: где то в системе полива перекрыли пару точек водоразбора, давление на остальных участках (хоть и не сильно) начнет повышаться и помимо этого начнет больше подавать воды чем нужно. всего этого нужно избежать. забыл уточнить, что будет установлено параллельно несколько таких насосов (планируется) |
07.02.2017, 13:53 | #40 |
Слушатель
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 21
|
А вы уверенны что насосы NF вам подойдут? Там даже для капельного полива маловато давления.
|